雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-17
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-08 21:16
請問各位:三菱MR-E-A系列伺服驅動器在給定24V控制電壓后,
正常狀態應該是鎖住伺服電機轉子。
但是現在有個問題就是鎖住轉子后,轉子在外力下是否能轉動一點?
如果能夠轉動是不是說明伺服電機或伺服驅動器有故障?
假設能夠轉動一點有沒有一個規范值?
另外調節驅動器哪項參數可以改變鎖住轉子力矩的?
問題很多。希望各位幫忙解答。
sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-12-09
查看sunrisk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-08 21:23
1、減速機是否有自鎖結構,例如蝸輪蝸桿結構
2、一般帶制動的電機不通電是主軸是轉不動的,配有制動的伺服電機需要給伺服24V電壓打開制動器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 謝謝
    niningtt
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1230 個
    工控威望: 3550 點
    下載積分: 858 分
    在線時間: 459(小時)
    注冊時間: 2010-08-24
    最后登錄: 2024-11-16
    查看niningtt的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-02-09 09:00
    一般驅動器上電是鎖軸的(前提是參數設置勵磁有效),這些還和控制模式有關,如果你選擇力矩控制,那么力矩的大小就看你設定的了,當然可以扭轉(只要力矩大),如果是位置模式,那么你當然是轉不了的。即便你可以晃動一點,但是會馬上復位。其他模式或者混合模式同理分析
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(雪花飄飄) 熱心助人
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2620 個
    工控威望: 2044 點
    下載積分: 6759 分
    在線時間: 3548(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2024-12-17
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-02-09 19:34
    引用
    引用第2樓niningtt于2012-02-09 09:00發表的  :
    一般驅動器上電是鎖軸的(前提是參數設置勵磁有效),這些還和控制模式有關,如果你選擇力矩控制,那么力矩的大小就看你設定的了,當然可以扭轉(只要力矩大),如果是位置模式,那么你當然是轉不了的。即便你可以晃動一點,但是會馬上復位。其他模式或者混合模式同理分析

    位置控制模式,轉子可以晃動但是無法回到原位。
    zhxli
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 335 個
    工控威望: 446 點
    下載積分: 586 分
    在線時間: 346(小時)
    注冊時間: 2009-01-31
    最后登錄: 2024-12-12
    查看zhxli的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-02-16 13:20
    能夠使用外力扭動,說明扭矩不夠,請增大扭矩或加裝減速裝置提升扭矩,但速度降低了。需增加轉速。
    xqx666
    深圳中級電工
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 553 個
    工控威望: 664 點
    下載積分: 1988 分
    在線時間: 280(小時)
    注冊時間: 2009-04-29
    最后登錄: 2023-07-13
    查看xqx666的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-02-18 12:21
    把剛性設大點,你就很難扭的動。
    電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
    hzhcdy
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 689 個
    工控威望: 841 點
    下載積分: 1395 分
    在線時間: 573(小時)
    注冊時間: 2008-12-22
    最后登錄: 2024-12-18
    查看hzhcdy的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-02-18 17:56
    MR-E電機鎖轉子的前提是,控制電路通DC24V電源,8,4,6,7.13這5個腳之間需要短接,
    如果是小功率的電機!如100W或者200W,當然是可以擰過去一個角度的!但瞬間電機會有一個比較大的力矩輸出來復位!
    28號參數可以設置輸出轉矩的百分比!
    憤怒的螞蟻
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看憤怒的螞蟻的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-02-19 21:10
    來學習的