376775387
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 3448 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-08-07
查看376775387的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-11 11:03
各位大哥,小弟一直用電腦自帶的9針串口和三菱FXPLC通訊都OK,可這幾天不知道什么原因通訊不上了,編程線和PLC都沒問題,請各位幫忙分析下,謝謝了!
一直在學習
微塵
李文飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2007-07-01
最后登錄: 2024-11-19
查看微塵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-11 13:30
檢查一下PLC與電腦的通訊端口設置.
如果不行的話可能是9針口壞了,我以前也遇到過這樣的現象.

建議買個USB轉RS232的用吧....
elmo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看elmo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-11 15:53

li.honda
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 178 點
下載積分: 340 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2022-05-24
查看li.honda的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-11 21:32
串口漏電還會燒PLC通訊接口,我遇到過。
fghfghq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-12-09
最后登錄: 2024-06-14
查看fghfghq的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-02-12 17:31
1,供電電源可能不夠220V
2,PLC內部設置通訊n次后,不再連接,需要重置。
376775387
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 3448 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-08-07
查看376775387的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-02-14 17:17
謝謝各位大哥!原因后來弄清楚了,原來是我的通信線(其中一根線接觸不良,用萬用表量的時候沒量出來),換了根就好了
一直在學習
劍舞天涯之夢
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看劍舞天涯之夢的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-02-14 19:39
我也遇到這樣的問題,還沒解決呢,我以前用FX免安裝的程序,最近我用的時候電腦突然斷電,重新開機就怎么都和PLC聯接不上了,后來我換用GX軟件就可以聯接上了,同一個端口,同一條數據線。幫幫忙忙