樓主  發表于: 2012-04-09 21:04
本廠引進一批施耐德ATV212系列變頻器,采用“CC”和“VIA”端子輸入4-20毫安進行0-50HZ控制。其他變頻都沒問題,唯獨有一臺面板操作時速度可以由0升到50HZ,但遠控時一啟動,速度升到15HZ后就不動了,不管你輸入4毫安還是20毫安,最后干脆把“CC”和“VIA”’兩條線都拆了,遠控一啟動頻率照升到15HZ,更絕的是,不得已把有問題的那臺變頻跟另一個柜的好變頻互換,接好線一試遠控啟動,兩臺變頻都可以從0-50HZ調節自如。!。迷惑了一天,到底是什么原因沒輸入有輸出,又是什么原因沒改任何參數故障又消失了?不得其解,望高手賜教。
guangyu85
工程師
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 520 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5757 分
在線時間: 391(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-12-21
查看guangyu85的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-09 21:48
顯然是參數設置問題嘛。。。初始化一下,參數重新設置。。。OK
百渡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2011-10-10
最后登錄: 2016-11-16
查看百渡的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-09 22:13
回一樓,我是同樣的設備,同樣的控制回路,同樣的參數設置,為什么就那一臺不行?把它換過去后,沒改任何參數,為什么又沒問題了呢?