gongyekongzh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongyekongzh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-11 22:22
如題請教各位!

今天按我在一樓貼出的圖片接線,全部用的PNP傳感器,設備已投入使用,好像沒什么問題,在此做個記號看能用多久。
2012/4/12
[ 此帖被gongyekongzh在2012-04-12 22:23重新編輯 ]
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-13 08:00
FX2N本身內部有電源,手冊上也說了不能接PNP的傳感器。燒是肯定會燒,只是三菱的耐壓要高一點。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-16 08:12
引用
引用第22樓yjq于2012-04-13 21:42發表的  :
可以的。1樓,5樓,6樓,17樓說的都對,我公司的PLC都是這樣接的,運行一直正常。方法1:只要外接一個直流24V電源,電源負極接PLC原24+端,電源正極接開關或PNP傳感器電源,開關輸出或PNP傳感器輸出接到PLC輸入端就可以了。方法2:把內部光電隔離藕合器的公共端與內部電源正極跨線分開,在外部根據需要把這個光電藕合器的公共端與電源的正極或負極連接,就可接成NPN或PNP的傳感器。原則是輸入端和COM端之間有電流回路就可以了。因為PLC里光電隔離藕合器(光藕)是雙向的。實際上像西門子S7-200等PLC的COM都是這樣的,讓用戶自己選擇怎么樣連接。FX2N只不過把光電隔離藕合器的公共端與內部電源正極接了一根跨線,而歐版把光電隔離藕合器的公共端不與電源相連。



你看清楚了,是FX2N系列的PLC嗎?把置電源接到PLC的電源+24V上?以前有個同事也是這樣接,結果把PLC的電源燒掉了。FX2N有帶電源或不帶電源之分,還有AC與DC之分、、、
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。