樓主  發表于: 2012-04-12 08:48
在實際中遇到上述指令,百思不得其解。相關程序如下:
M001: L     #STAT92
      T     #TEMP102
      T     #TEMP115
      L     P##STAT70
      SLD   8
      SRD   11
      T     #TEMP120
請各位老師看一下。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4213 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-12 09:10
先左移8位,然后右移11位,那么相當于先將最高的8位丟棄,然后將最低的3位丟棄。
八劍2718281
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-03-29
最后登錄: 2012-06-01
查看八劍2718281的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-12 09:36
thankyou

原來如此