  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2023-10-18
查看cyh37017的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-13 15:50
圖片:
一臺老PLC:CPM1A-40CDR-A-V1的,電源版接觸不好,振動就老斷電停機,今天剛買了臺新的,程序從老的PLC里面讀出來,然后下載到新的PLC里面,現在的問題是,新的PLC老是做了五只產品,就停機了,5次動作都正常,我到網上找了一上,是不是沒把DM的值下載進去的原因,一直玩三菱的,歐姆龍的還是第一次玩,高手們多多指點一二吧,頭大 哎!感激不盡!
cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2023-10-18
查看cyh37017的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-13 15:53
好像老的PLC里面讀出來的時候,DM313下面有這個“&5”然后是-----------------,橫線下面是#5
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 775 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1689 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-11-06
查看ngch的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-13 20:32
程序就這樣一點誰看明白啊
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
在肇興
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-18 23:14
如果是要修改DM值的,在監控狀態下,點擊左邊的"內存",'再雙擊"D",在線監控就可以修改DM值了
高希欣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 116 點
下載積分: 607 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-05-15
最后登錄: 2014-05-01
查看高希欣的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-04-22 06:27
怎樣設置DM值呢?
tlq302
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 496 個
工控威望: 556 點
下載積分: 6276 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2008-08-08
最后登錄: 2024-10-13
查看tlq302的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-12 16:24
老的PLC和電腦聯機,點內存后選DM上傳PLC的數據到電腦。在聯機新的PLC下載DM數據到新PLC后。斷電重啟即可。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-13 07:11
如果到5次停機程序是樓主發的這一段,那么只要把這段程序禁用就行了。或者你把橫線下面的#5修改為足夠大的數值。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
侯寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 305 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-06-11
最后登錄: 2014-10-22
查看侯寶的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-13 09:35
如果是這個設定值的話,那不用這一條指令就可以了
秋后一點水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 331 點
下載積分: 7547 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2020-07-03
查看秋后一點水的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-13 20:22
直接刪除
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24588 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-08-25
查看yamqq的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-14 11:03
在查看里可以調出數據的
這個人很懶,什么也沒有留下!
協手闖天下
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 2903 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2011-12-03
最后登錄: 2024-08-12
查看協手闖天下的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-14 12:50
如果是要修改DM值的,在監控狀態下,點擊左邊的"內存",'再雙擊"D",在線監控就可以修改DM值了
496968986
就做更好的!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 744 點
下載積分: 591 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2017-07-02
查看496968986的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-19 08:56
可以再內存里修改。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go