12樓  發表于: 2012-02-16 14:39
我也認為不是伺服本身精度的事情.
更有可能是檢測,機械傳動,軟管變形等原因.
0.1mm對于伺服來說是很基本的要求了.
jq_2007
!@#$
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 1300 點
下載積分: 381 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-03-31
最后登錄: 2024-12-24
查看jq_2007的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-02-16 14:49
LZ,伺服走重復”定位“才能保證精度,如果你用外部檢測控制它停止的話,感覺沒有弄清楚伺服的主要功能~~我覺得你應該這樣做,檢測到感應點,然后算出,感應點離原點的距離,用定位程序做~~建議用照相頭測你的距離
gongyekongzh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongyekongzh的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-02-16 18:55
10樓的方法試過,也不理想,我看進口的機子上雖然有PLC,但沒有用PLC的脈沖,單獨有一塊板和步進驅動器疊在一起,色標電眼的輸出直接到這塊板上,都不用程序控制,定位效果很好。
lizhongxv
摸索者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 460 點
下載積分: 9689 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2022-12-24
查看lizhongxv的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-02-16 20:11
我建議程序應該這樣:檢測到色標后脈沖清零,再走低速定量脈沖定位。如果伺服定位能精確到0.02mm,也許是程序的錯誤。
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-02-16 23:36
若是以檢測到的色標立刻停止,那是不可能達到你的精度,我的想法是檢測到色標,伺服必然會過沖,你必須讓伺服低速返回,搜索色標,當有輸入就立刻停止,這樣的定位才準確,再有個方法,色標電眼做個提前輸入,當有輸入后計算驅動軸走多少個脈沖后就停止,你在驅軸上裝個編碼器,就清楚到底問題在程序上還是在機械上。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-02-29 13:17
有專用的國產伺服啊。。。
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 912 個
工控威望: 6785 點
下載積分: 5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-02-29 13:28
強行插入學習,沒接觸過這些,這個貼就是學習的開始  謝謝大家的討論
豆豆哥
每天向前一小步,一年一大步。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 268 點
下載積分: 3106 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2020-12-03
查看豆豆哥的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2012-02-29 13:41
用一個專業的定位模塊
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2012-02-29 15:28
可以考慮下在定位之前先減速,在到達前10MM處讓速度降到1/5或者1/10,然后電眼檢測到到位的時候停止。具體怎么控制調整下
給我一根杠桿,一個支點
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2012-02-29 16:17
你也可以不用脈沖控制方法,那就只能用速度控制方法,那只要電眼定位很靈敏的話,也沒有什么不可的,可以試一試啊,開始的時候伺服的速度不用設定的太快。
綠色的微笑
gongyekongzh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongyekongzh的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2012-03-01 18:56
這個動作須在0.7秒之內完成
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2012-03-01 21:33
如果在高速情況下,用色眼來控制伺服電機停止,我認為很難精確控制。
我的想法是先用定位程序高速旋轉到緊靠色眼前面某個位置,然后在用類似回原點程序慢速控制,當色眼on時控制電機停止。
  • «