xiangchunwei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 126 點
下載積分: 836 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2011-08-04
最后登錄: 2020-12-16
查看xiangchunwei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-18 08:56
維護中有PLC常常處于STOP狀態,有些建議加組織塊,對嗎?
dajun
加油
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 174 點
下載積分: 4545 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-10-11
查看dajun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-18 13:17
和這個沒有關系吧,我在應用中也出現過為種情況,不過一但出現PLC停機,就要用西門子專門的下載線對程序進行從新下載,不然就無法再次啟動PLC,很麻煩的
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 675 個
工控威望: 7027 點
下載積分: 7037 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2024-11-09
查看mhbxfys的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-18 13:59
重新啟動一下就行了!
感謝每位朋友! 承接plc柜、電氣柜設計、定制。觸摸屏組態、調試。 藍海華騰變頻器代理,變頻器維修!。   QQ:545636511
z45651100
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看z45651100的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-18 21:15
我上一次 也有這現象  老板出錢  就直接換咯
dajun
加油
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 174 點
下載積分: 4545 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-10-11
查看dajun的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-04-19 08:00
step-7 200型號的出現此停機現像可能從新啟動一下就行了,但是300模塊一但出現停機指示,從啟動一下是解決不了問題的,我也問過幾個同行,都說最好的方法是用專有MPI電纜線下載就行了,這種方法倒是以解決問題,但是有沒有更好的方法,或是更簡單一點的,出差不能老帶著MPI線,常用一根網線呀,請各位指教
hjjjq
多見者博,多聞?wù)咧,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-04-25 14:10
打開軟件,在線,選擇:PLC、診斷設置,硬件診斷或模塊信息診斷可以查到故障源。
hjjjq
多見者博,多聞者智，拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-04-25 14:16
做維護工作的買個網關(NL-50-MPI)加一根網線,西門子系統的什么通信都可以搞定。