xiachangfa
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiachangfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-20 15:42
我的設備上的交流電流表壞了,電流表的接法是串聯在負載電路中測電流,但是我買了一種新的電流表,型號都是一樣的,但是接上后顯示電流無限大,50/5的表,一連換了幾個新的都是一樣的,但是把用上原來的那種表顯示就正常,請問串聯在電路中的電流表和接在互感器上的電流表有什么不一樣么,可是我買的這兩種表型號都是一樣的,請各位大俠幫幫忙!解釋一下!
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1055 個
工控威望: 4898 點
下載積分: 7347 分
在線時間: 2558(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-09-17
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-20 17:55
50/5表的滿度電流是5A , 表面刻度是50A,必須用50/5的電流互感器才能正確顯示電流。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-20 19:33
能不能說清楚點啊!
daviddavid
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1537 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2018-12-28
查看daviddavid的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-20 19:51
仔細看看新舊表是不是一樣?參數等。
還有看新標的說明書。要不要接地等。
如果還沒有解決問題,請把新舊表和互感器的圖片上傳來論壇,這樣會容易處理多。
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-09-17
查看sylgq的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-04-20 20:40
看一看使用說明書就知道了
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-04-20 21:00
電流表分直通和帶互感器兩種,你過細的看一下是那種。