gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-22 13:48
如圖所示,松下伺服電子齒輪比的設置,默認是2500線,四倍頻。10000個脈沖轉一圈。
現在我想6000個脈沖轉一圈。該如何設置圖中1 2 3 是否是改變了倍頻?我把電子齒輪比設置成6000/2500是否可行?現沒有機器試,
[ 此帖被gali1120107在2012-04-22 14:07重新編輯 ]
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-22 13:48
圖片:
Re:請教下松下伺服的問題
獨石
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 116 點
下載積分: 786 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-04-14
最后登錄: 2012-06-11
查看獨石的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-22 23:36
直接把Pr0.08設成6000就可以了。
或者設Pr0.09=10000,Pr0.10=6000
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9848 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2024-10-28
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-23 00:12
直接把Pr0.08設成6000或者設Pr0.08=0時,Pr0.09=0,Pr0.10=6000
秋秋
有志者事競成
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-28 21:57
學習了