lgq_fs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 126 點
下載積分: 544 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2010-09-10
最后登錄: 2023-09-07
查看lgq_fs的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-25 08:31
請問那位高人知道觸摸屏顯示和修改變頻器的頻率的程序是怎樣做的?

我是用歐姆龍PLC:CJ1M-CPU23,通信單元:SCU31-V1;變頻器用的是:歐姆龍3G3JZ
觸摸屏是威綸6100i

現在想在畫面上顯示和修改當前運行的頻率,程序應該是整樣做?
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-25 08:42
你的硬件怎么組配
是走模擬路線,還是開關路線,還是通訊路線,這3種都是可以達到要求
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-25 08:42
如果通訊就寫進去就是了,但是通訊模式要做的
lgq_fs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 126 點
下載積分: 544 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2010-09-10
最后登錄: 2023-09-07
查看lgq_fs的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-25 09:02
變頻器是用水晶頭并接起來的,那一個路線都行,那種方便簡單就用那種
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1841 個
工控威望: 4489 點
下載積分: 7579 分
在線時間: 1310(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-11-10
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-04-25 09:13
如果只是人工調整頻率的話,推薦你用屏自帶的MODBUS-RTU模式通信,不用寫程序,直接選用協議就行。一般的屏都有2~3個通信口,經濟實惠
不要一味追求牛角尖
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
lgq_fs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 126 點
下載積分: 544 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2010-09-10
最后登錄: 2023-09-07
查看lgq_fs的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-04-25 14:40
好感謝各位的建議!
15005444007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 180 點
下載積分: 711 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-08-30
最后登錄: 2024-10-09
查看15005444007的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-04-28 07:33
學習了,