bin_hu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 125 點
下載積分: 546 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2011-05-20
最后登錄: 2015-07-09
查看bin_hu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-29 17:36
三菱觸摸屏RS422接口和三菱FX PLC RS232接口連上后,PC用USB-MINI接頭接到觸摸屏上后是不是可以直接考出PLC里面的程序,還需不需要特殊設置?
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1112 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1163(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-11-09
查看wei0212007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-29 17:46
屏要支持透明模式才可以。連接的時候選擇透明模式-USB連接。
在傳輸設置里面,PLC I/F里面打勾透明模式,然后在PC I/F里面選擇USB即可。
只能在先選擇透明模式后才可以在PC I/F選項中看的USB。


  
hahahaha
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 665 點
下載積分: 30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2018-01-01
查看hahahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-29 21:41
1樓正解