xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 280 點
下載積分: 4475 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-12-07
最后登錄: 2023-12-26
查看xulifei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-30 20:40
小弟發現個問題~~~~PLC上輸入只有一個COM口,為什么輸出的COM分開呢~~~~~求大大告知~~謝謝了
學習,努力
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-30 21:20
1.輸入點的電流小,輸出點電流大
2.COM點分組使不同電壓組別可以隔離。例如你控制電磁閥椒24V,接觸器是220V,如果COM點不區分,勢必使220V電壓串  入24V回路,造成不必要的危險
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(小章魚) 熱心助人
  • 下載積分:+3(xulifei) 熱心助人
  • 簽名無效了,麻雀不見了!