xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
|
小弟發現個問題~~~~PLC上輸入只有一個COM口,為什么輸出的COM分開呢~~~~~求大大告知~~謝謝了 |
|
---|---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
1.輸入點的電流小,輸出點電流大 2.COM點分組使不同電壓組別可以隔離。例如你控制電磁閥椒24V,接觸器是220V,如果COM點不區分,勢必使220V電壓串 入24V回路,造成不必要的危險 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
輸入點全部都是24V的輸入,所以共用一個COM。 輸出點可以分組輸出,一般4個點共用一個COM,如2樓所說,根據負載的不同,可以使用不同的輸出電壓,如果所有的輸出電壓一樣,可以把所有的輸出COM并聯起來。 |
|
---|---|---|
|