車間里有一臺500KW直流電機,正反轉,工作狀態跟龍門刨床差不多,20秒左右正轉、20秒左右反轉,換向時電流有1300A左右。
把電容柜每個電容的斷路器推上,自動補償運行,自動投入電容,有時馬上跳掉,有時不跳,不到一天,基本全部跳閘。

網上查了,應該是變頻器諧波污染了電源,即變頻器產生高頻污染,由于電容的 阻抗 跟 頻率 成反比,頻率越高,阻抗越小,因此對于高頻污染來說相當于短路,從而引起斷路器跳閘。

有沒有朋友碰到過這種事? 如何解決?
每個電容上串接電抗器可以嗎?

要實際經驗,百度上請別復制過來!
活到老學到老:還有 8  分沒學到
songzuolei
中達電通
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 6656 點
下載積分: 4178 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2010-05-03
最后登錄: 2024-07-17
查看songzuolei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 19:18
直流控制器前面有沒有電抗器?
代理臺達變頻器,PLC,觸摸屏,設備維修,控制柜制作      QQ;171986645  手機13921226012
dghui
愛看看
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 241 點
下載積分: 6572 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2010-04-28
最后登錄: 2022-04-01
查看dghui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-04 19:25
加電抗器呀。
東方不敗
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-04 19:27
進口設備,老外這方面不會偷懶的,加了。
問題肯定是這臺機器,因為這臺機器不開,電容柜正常不跳
活到老學到老:還有 8  分沒學到
cwsdlcyhy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2492 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-12-17
最后登錄: 2018-06-14
查看cwsdlcyhy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-04 19:35
我以前碰到過,單位的電爐電業局給配的低壓柜,運行一段時間接線端子就起火。后來分析原因為高次諧波污染,加強線纜之間的絕緣,最好不要將導線捆扎在一起,將可以隔離的地方隔離,選用耐壓等級高的器件。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(meipingboy) 熱心助人
    huhu
    退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 316 個
    工控威望: 489 點
    下載積分: 1057 分
    在線時間: 179(小時)
    注冊時間: 2007-06-05
    最后登錄: 2015-12-13
    查看huhu的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-05-04 21:46
    關注中。。。
    農夫
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 340 個
    工控威望: 4630 點
    下載積分: 14608 分
    在線時間: 190(小時)
    注冊時間: 2011-06-07
    最后登錄: 2023-12-16
    查看農夫的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-05-04 22:03
    不知道哦 只遇到過電網過電壓跳閘
    redrock99
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 320 個
    工控威望: 554 點
    下載積分: 3735 分
    在線時間: 172(小時)
    注冊時間: 2009-02-04
    最后登錄: 2024-08-25
    查看redrock99的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-05-04 22:59
    去年公司有個項目,車間設備全部電機負載,總功率越1200KW,變頻器就三臺,最大的是5.5KW。
    車間生產了半個月,電容補償柜剛投上一兩天,使用的一個補償柜共炸了三次,第一次有接線錯誤,所以第一次炸才判斷是短路故障,但接下來炸的兩次和第一次一樣,都是某一組電容器的斷路器炸芯,電容器好好地,電容器接觸器用的可控硅那種無觸點接觸器也是好好地。
    搞得生產就沒有補償。這時候判斷可能使那種無觸點接觸器的原因,但是斷路器炸后,其他元件又是好好地。后來找了個人來檢測電源是否有污染,專用設備確實挺先進啊,可結果是電壓電流的畸變率都很小,才百分之一。
    后來把斷路器都換成了保險,無觸點接觸器也換成了傳統的電容接觸器,同時主回路加裝電抗器。
    這樣一改才沒事。

    注:炸芯的斷路器是微斷,是DZ47系列D型的
    [ 此帖被redrock99在2012-05-06 21:43重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(meipingboy) 感謝分享 看來我們也要加 ..
    gaogaiga
    新會是全廣東工資最低。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 817 個
    工控威望: 870 點
    下載積分: 8842 分
    在線時間: 777(小時)
    注冊時間: 2008-02-21
    最后登錄: 2023-10-29
    查看gaogaiga的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-05-04 23:29
    可控硅那種無觸點接觸器介紹上說能和緩電容投入時的起動電流,應該不會是它吧。不知道斷路器是否是帶有電感線圈脫扣的那種呢,那種對諧波比較敏感,反而用老式的純熱簧片式的不會誤動作。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(meipingboy) 熱心助人
    meipingboy
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 529 個
    工控威望: 735 點
    下載積分: 9628 分
    在線時間: 609(小時)
    注冊時間: 2009-09-13
    最后登錄: 2024-08-30
    查看meipingboy的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-05-05 07:37
    引用
    引用第8樓gaogaiga于2012-05-04 23:29發表的  :
    可控硅那種無觸點接觸器介紹上說能和緩電容投入時的起動電流,應該不會是它吧。不知道斷路器是否是帶有電感線圈脫扣的那種呢,那種對諧波比較敏感,反而用老式的純熱簧片式的不會誤動作。


    我先去查一下斷路器型號,屬哪種脫扣類型
    活到老學到老:還有 8  分沒學到
    kyy80
    態度決定一切``````
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1222 個
    工控威望: 3492 點
    下載積分: 4394 分
    在線時間: 1973(小時)
    注冊時間: 2008-02-17
    最后登錄: 2024-09-14
    查看kyy80的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-05-05 08:05
    裝抗諧波電容,調節補償控制器的參數。。。。