進線為10千伏高壓。下面并列兩臺設備;一:一臺1250kw高壓電機。二:一臺1250kva變壓器。前天突然高壓電機跳閘?吹礁邏汗裆巷@現一相沒有電壓(柜子上有四個電壓表,正常情況下3個顯示6kv,1個顯示10kv)。一個6kv的沒有電壓。判斷為掉相跳閘。  再到變壓器那邊的柜子看。(有一個高壓帶電顯示器)也是有一相指示燈不亮。但是變壓器輸出380v很正常。電機運行很正常。而且低壓都是正常滿負荷狀態。供電所說是有地方接地。我想;有接地為何低壓正常呢?不明白,大家指點是哪的問題?
zmh741258
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 173 點
下載積分: 36158 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2018-08-14
查看zmh741258的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-15 08:32
為10KV單相接地,但是線電壓是正常的