1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-09-11
查看1120795098的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-06 13:17
進線為10千伏高壓。下面并列兩臺設備;一:一臺1250kw高壓電機。二:一臺1250kva變壓器。前天突然高壓電機跳閘?吹礁邏汗裆巷@現一相沒有電壓(柜子上有四個電壓表,正常情況下3個顯示6kv,1個顯示10kv)。一個6kv的沒有電壓。判斷為掉相跳閘。  再到變壓器那邊的柜子看。(有一個高壓帶電顯示器)也是有一相指示燈不亮。但是變壓器輸出380v很正常。電機運行很正常。而且低壓都是正常滿負荷狀態。供電所說是有地方接地。我想;有接地為何低壓正常呢?不明白,大家指點是哪的問題?
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-08-31
最后登錄: 2018-04-10
查看徐明水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-06 14:02
樓主沒在發電廠呆過吧?供電所的人都跟你說了有地方接地了,想搞清楚多看看書。你的高壓電機用的零序保護,三相矢量和不等于零當然跳閘。而變壓器用的是熔絲。相電壓不平衡,但線電壓正常。低壓當然正常啦。!
傳說中的沙發嗎
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-09-11
查看1120795098的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-07 12:32
有一相根本沒電壓指示。有電壓表的。
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-08-31
最后登錄: 2018-04-10
查看徐明水的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-15 01:13
你也會說有一相啦!那什么叫一相啊?10KV是三角形系統任何兩根之間叫線電壓。任何一根對大地才叫相電壓。就是這一相接地了。請問電壓表怎么會有讀數???
zmh741258
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 173 點
下載積分: 36158 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2018-08-14
查看zmh741258的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-15 08:32
為10KV單相接地,但是線電壓是正常的
李想
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 530 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2024-07-05
查看李想的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-15 11:56
已經把道理說得很清楚了,要想弄明白要靠你自己了
江鋒機電
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 160 點
下載積分: 4233 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2012-04-08
最后登錄: 2018-12-13
查看江鋒機電的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-15 19:01
單相接地
jdk1126
活到老學到老。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 470 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 255(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2024-09-19
查看jdk1126的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-15 19:45
如果是有一相(6KV的一塊表為0)接地,另外兩個6KV的表的電壓增到接近10KV。否則不是接地的。
〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。