我有我自由
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 192 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2013-06-03
查看我有我自由的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-10 16:36
本人現在在做一套溫度測試的一套程序。用三菱FX2n的PLC,利用PT100溫度傳感器傳輸到溫度變送器再傳送到FX2n-4AD-PT的溫度采集模塊,采集的溫度顯示在觸摸屏,F(xiàn)在就像問下用什么樣的PT100傳感器和溫度變送器性能較好,還有可以不使用溫度變送器直接將PT100傳輸到模塊里面嗎?各位同行,小弟請求幫助!
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-26
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-10 18:00
FX2N-4AD-PT這個好像 不需要溫度變送器!
ming00991
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ming00991的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-11 10:25
直接用FX2N-4AD-PT,就不用溫度變送器,直接看暫存區就可以得到值,再拿來做運算用.
逆流2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 172 點
下載積分: 4323 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2016-03-03
查看逆流2012的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-12 15:10
FX2N-4AD-PT這個模塊不需要溫度變送器,直接將PT100的線接入模塊,然后通過FROM指令讀取模塊中對應的緩沖存儲器通道的溫度值,在程序中直接就可以使用。

緩沖存儲器中的#1-#4是設置四個通道的采樣次數,#5-#8是0.1攝氏度時的平均溫度,#9-#12是0.1攝氏度時的當前溫度;
#13到#16是0.1華氏度時的平均溫度,#17-#20是0.1華氏度時的當前溫度,通常我們使用攝氏度這個單位的通道就可以了。   #30是模塊的標識碼,值是K2040,通常是用于做判斷的,不同的模塊有不同的標識碼。

具體的可以參考特殊模塊資料,里面有詳細的解釋。
ljh19771122
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 128 點
下載積分: 469 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-03-01
最后登錄: 2020-10-28
查看ljh19771122的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-01 13:15
寫一段 PID程序就可以了
附件: 劉君華2012年11月9日 PID燒水程序.zip (13 K) 下載次數:228
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯