wangxibing
三人行必有我?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 354 點
下載積分: 1205 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-01-23
最后登錄: 2023-05-18
查看wangxibing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-10 19:10
求助:MR-E-10A-KH003連接FX1S控制器,位置控制模式下,伺服ON、正反轉限位連接完好,Y0、Y1脈沖輸出連接管腳23#、25#,當控制Y0脈沖輸出伺服電機反轉運行,Y1脈沖輸出,可是伺服放大器無接受顯示,伺服電機不運行,修改參數54#內容,Y1脈沖輸出,伺服電機反轉運行,Y0脈沖輸出,放大器無接受脈沖顯示,電機不運行,請教各位大俠是哪里參數設置出錯?為何電機只有反轉,卻沒有正轉?
[ 此帖被wangxibing在2012-05-10 20:33重新編輯 ]
senzh01
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 176 點
下載積分: 837 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2009-07-11
最后登錄: 2021-08-06
查看senzh01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-10 21:43
是不是p41參數也得修改成你需要的脈沖及方向等等
wangxibing
三人行必有我?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 354 點
下載積分: 1205 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-01-23
最后登錄: 2023-05-18
查看wangxibing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-11 09:21
P41參數是用于設置伺服開啟信號及正反轉行程限位的吧?
119shunli
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1522 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2024-11-01
查看119shunli的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-11 09:32
支持!