陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
|
中間繼電器不能用在高速的條件下,這是總所周知的,那有什么樣的繼電器能運用在高速場合下,1s內動作個5,6次,至少要達到這個要求,不知道有沒有這樣的繼電器,有的話,大伙給我說說是什么型號,我去了解下。謝謝了 |
|
---|---|---|
|
znz43
工控職業(yè)已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
小型繼電器都達不到。歐姆龍MY2才 18000次/h, 5次/s |
|
---|---|---|
|
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
|
不知電子式繼電器能不能到到,像圖中的電子式繼電器不知能不能工作在高速條件下 |
|
---|---|---|
|
kf123
沒有最好,只有更好。
級別: 論壇先鋒
|
這樣的繼電器能用多久啊 |
|
---|---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
如果你的繼電器要求多的話,你就直接用PLC吧,軟元件,用的也方便。觸點的買組不了你的要求,固態(tài)繼電器觸點數(shù)量不知夠不夠你用, |
---|---|
|
bosshyup
級別: 略有小成
|
如果是24v 小電流 就用PLC 若果是 小電壓驅動大電壓 就用固態(tài)吧 |
---|---|
|