新做的小機器,有三相電動機配合一個三相的風扇,另外還有個三相的電泵(排除了控制板上的單相電路漏電的可能)。今天發現機器金屬上能測到41V交流電壓,個人覺得是不是感應電壓。!請問各位大神 這個如何處理呢! |
---|---|
|
超級菜青蟲
喜歡吃叫吃貨!喜歡XX叫日貨
級別: 家園?
|
很奇怪 之前做過很多類似的機器從來沒有這情況 學藝不精。! |
---|---|
|
工控學習
級別: 略有小成
|
你可以做個試驗,在1A的熔斷器兩端接上線,一端接在零線上一端接在設備外殼上,看熔斷器是否燒斷。 如果燒斷就是漏電,沒燒斷就是感應電。 |
---|---|
|
violethzu
熟練三菱、西門子等多種PLC編程,威綸、三菱、西門子等觸摸
級別: 探索解密
|
建議采用三相五線制,所有該接地的都接地,另外開關電源L 接火線,N接地線,應該是開關電源漏電 |
|
---|---|---|
|
超級菜青蟲
喜歡吃叫吃貨!喜歡XX叫日貨
級別: 家園?
|
下午搞定了,不是感應電。 外殼對三相電S線 電壓偏低,順藤摸瓜,發現時三相風扇有一相線皮被壓住了有輕微破損。 感謝各位大神和給力的老同事 哈哈 |
---|---|
|