樓主  發表于: 2012-05-17 10:49
三線式PT100的傳感器電線能否用普通電纜延長,另外熱電偶的變送器呢
27800472
大海
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 139 點
下載積分: 13311 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2009-11-02
最后登錄: 2024-12-08
查看27800472的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-17 12:37
pt100的直接用銅電線即可,熱電偶要有補償導線。