三線式PT100的傳感器電線能否用普通電纜延長,另外熱電偶的變送器呢
lxc429390625
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 1628 點
下載積分: 2517 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2012-01-30
最后登錄: 2024-09-05
查看lxc429390625的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-17 11:12
用帶屏蔽的線可以,如果線長的話會有線性誤差的
27800472
大海
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 139 點
下載積分: 13311 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2009-11-02
最后登錄: 2024-07-08
查看27800472的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-17 12:37
pt100的直接用銅電線即可,熱電偶要有補償導線。
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-17 22:34
最好用補償導線
homemost711
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 116 點
下載積分: 1077 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-01-25
最后登錄: 2019-09-14
查看homemost711的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-26 01:36
建議
1、如果在變送器前建議用專用補償導線。
2、後==>則需要用遮蔽電纜較好
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-26 06:34
如果線不是太長直接用屏蔽銅電線沒問題,如果用普通不帶屏蔽但帶地線的銅電線也沒問題(這種方案使用N次沒問題)。
lgdcs
電鍍設備軟硬件設計安裝調試
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 145 點
下載積分: 1789 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2011-01-03
最后登錄: 2024-09-12
查看lgdcs的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-26 15:15
如果用溫控器就沒問題