步進梯形圖是從上到下執行的吧?
為什么如上圖所示,Y001的LED燈都沒有亮過呢?
我對X003做了2次計數的時候,Y002是亮的
我對X003做一次計數的時候,Y001按道理是不是也應該亮?
雖然后面緊接著我做了清零的動作。

外行,請教,這是啥原理?
[ 此帖被arrow0725在2012-05-22 14:50重新編輯 ]
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-17 16:15
因為X1--ON時,C1被清零了。所以C1就沒有輸出,導致Y1沒有ON.因為C1是復位優先型計數器。除非你延時一下后再復位C1時,Y1才會ON。
分析一下你說得程序順序執行的問題。
1:當X1---ON時,M408也是ON狀態。
2:M408---ON時,那么Y0----ON狀態
3:當M408--ON時,計數器C1已經復位了。
4:所以LD C1---OFF,導致Y1也是0FF狀態。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-17 16:20
引用
引用第3樓zsh340于2012-05-17 16:15發表的  :
你可以把X1與X3之間互鎖。
還有就是當X3導通時,在LD M408這里加一條ANI X3.這樣當X3導通時,C1就不會復位了。
如果X3比X1先前導通,那么Y1也會亮一下。這時Y1亮的時間與X1導通有關了。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-18 14:41
引用
引用第5樓arrow0725于2012-05-17 17:02發表的  :
感謝樓上的,意思就是C1這種計數器都是優先復位進行的?

[attachment=84296]
我這個圖,Y011和M401都不得電,但是D128的值卻是8,說明MOV K8 D128這句是執行了的,但是M401和Y011為啥不是ON的狀態?



如果在這段程序中 K8被傳給給了D218。你可以這樣試試。就是把OUT Y11.OUT M401改成SET Y11    SET M401.這時就應該有輸出了。
只所以O(shè)UT Y11沒有輸出,其實YY1已經導通了一個掃描周期,但時間很短看不到而也。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-18 14:45
引用
引用第8樓arrow0725于2012-05-18 09:53發表的  :
斑竹啊,第2個圖示中,我有什么辦法讓其Y011和M401都持續ON呢
這里M401我用了保持用的繼電器,目的就是讓其狀態一直保持著,除非我手動改變它狀態




把OUT Y11改成SET Y11
把OUT M401改成SET M401
再增加一個手動復位;
如LD X4    RST Y11    RST M401