引用引用第3樓zsh340于2012-05-17 16:15發表的 :因為X1--ON時,C1被清零了。所以C1就沒有輸出,導致Y1沒有ON.因為C1是復位優先型計數器。除非你延時一下后再復位C1時,Y1才會ON。分析一下你說得程序順序執行的問題。1:當X1---ON時,M408也是ON狀態。2:M408---ON時,那么Y0----ON狀態3:當M408--ON時,計數器C1已經復位了。.......
引用引用第5樓arrow0725于2012-05-17 17:02發表的 :感謝樓上的,意思就是C1這種計數器都是優先復位進行的? [attachment=84296] 我這個圖,Y011和M401都不得電,但是D128的值卻是8,說明MOV K8 D128這句是執行了的,但是M401和Y011為啥不是ON的狀態。
引用引用第8樓arrow0725于2012-05-18 09:53發表的 :斑竹啊,第2個圖示中,我有什么辦法讓其Y011和M401都持續ON呢這里M401我用了保持用的繼電器,目的就是讓其狀態一直保持著,除非我手動改變它狀態