查看arrow0725的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-21 13:21


 
上述兩幅圖,梯形圖里第一幅在前,接著是第二幅。

當Y002=ON時,緊接著X003 = ON , X004 = ON 接通一次時,Y003為什么一直沒有ON過?
我這個接的是電動機,當正轉運行時,X003和X004傳感器分別導通一次(計數器分別計數一次)時讓電動機停止運行

結果這個梯形圖運行時,PLC控制器里一直是Y002在亮,Y003一直不亮(就是不停止),請教錯在哪里??
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-11-08
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-21 13:27
Y002靠什么置ON ? 把全部程序貼出來才能分析。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
cao871010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 114 點
下載積分: 471 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2012-03-29
最后登錄: 2024-02-02
查看cao871010的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-21 13:38
我試了下沒有什么問題呀
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-21 13:42
程序自己邏輯錯誤。因為當Y3將要亮的時候,你又講C0/C1復位。這樣Y3將不可能得電。為了確認這個判斷可以零時將復位C0/C1取消看看。
arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-21 13:52
3樓的,我取消C0 C1的復位,Y3就會得電
這個沒錯
問題是我程序里一定要對其進行復位操作的,該怎么處理呢?
yyhhjj2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 152 點
下載積分: 639 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-11-19
最后登錄: 2024-11-08
查看yyhhjj2008的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-21 14:04
將第一幅圖中的Y3改為上升沿如何
qfgkr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 319 點
下載積分: 2223 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-08-15
最后登錄: 2023-01-02
查看qfgkr的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-21 14:11
樓主要習慣使用上升沿、下降沿及保持指令~
可以參考五樓的做法,將Y3的a觸點進行上升沿處理!
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-21 14:16
5樓說的對用PLS指令
每天一點點
arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-21 14:25
改為上升沿后Y003也沒亮. 感覺還是錯在復位RST上

額外的問一下,所謂的RST復位,是不是對開關量(比如ON的變成OFF,  OFF的還是OFF,  寄存器D型的值變?  ?)
純外行新手。
qfgkr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 319 點
下載積分: 2223 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-08-15
最后登錄: 2023-01-02
查看qfgkr的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-21 14:28
看看你的Y3 “ON”是怎么保持的。!
yyhhjj2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 152 點
下載積分: 639 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-11-19
最后登錄: 2024-11-08
查看yyhhjj2008的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-21 14:46
按你編的邏輯,Y3不可能常亮,它只是個脈沖信號,如Y1,Y2,C0,C1能被正常復位,就沒問題,另外Y3輸出線圈不能在程序中復用,另外把第二幅圖最后一行改為單獨一行,去掉Y2這個條件試試
aorry
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 702 個
工控威望: 2792 點
下載積分: 53093 分
在線時間: 1788(小時)
注冊時間: 2010-03-29
最后登錄: 2024-11-10
查看aorry的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-21 15:23
把復位的程序放在最后看看,從上而下循環掃描的
  • «