• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 902 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 5849 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-09-20
查看slik的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-05-25 09:44
在plc中有專門的熱電偶(阻)輸入模塊,而不是轉成模擬量,具體可查看個品牌plc的相關手冊,如三菱的“特殊功能模塊手冊”等等,如單回路的控制,則也可以使用溫控器等,利用其觸電輸出或模擬量輸出控制。
海浪輪回
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 172 點
下載積分: 5306 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2011-03-18
最后登錄: 2024-09-13
查看海浪輪回的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-05-25 10:21
熱電阻上接一個轉換模塊,很便宜的,直接變成4-20mA輸出不就解決了么
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 499 點
下載積分: 4584 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-08-28
查看ccyang0124的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-05-25 11:18
有那種可以把PT100信號轉4~20毫安信號的模塊,不過還把PLC的模塊換成PT100輸入的,維護起來也比較簡單。多增加一個設備部就可以增加故障!試試也許可以節省成本!
zsty000
天啊,救救我吧!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1531 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-11-21
最后登錄: 2024-08-21
查看zsty000的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-05-25 18:22
引用
引用第8樓xqx666于2012-05-24 22:51發表的  :
解決方法:
1,更換PLC模塊為PT類型模塊,可以直接接收PT100電阻的信號;
2,在PT100后面加個變送器,變送器再接入PLC模塊;

加個變送器,可以切換電壓和電流
請保護接地
zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 296 點
下載積分: 7283 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2011-09-14
最后登錄: 2014-04-14
查看zhangdingye的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-05-25 18:26
PT100后面添加個溫度變送器,再從溫控變送器接入PLC模塊
    
hahahaha
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 665 點
下載積分: 30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2018-01-01
查看hahahaha的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-05-25 18:52
最直接加變送器。
hulilanyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 253 點
下載積分: 2037 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2024-08-26
查看hulilanyu的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-05-26 23:42
直接加個變送器,變送器4-20MA再接入PLC模塊;
jjx51798266
абёжъщ
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 3012 點
下載積分: 5066 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-09-18
查看jjx51798266的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2012-05-27 12:22
加一個溫度變送器.
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go