heyx866
Heyx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1870 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-03-02
最后登錄: 2024-11-16
查看heyx866的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-24 17:16
請對三菱PLC系統熟悉的朋友給個建議:
   一條裝配線,上面的設備大多用FX2N(或3U)系列PLC做控制器。這個系統要組以太網,上位工控機要能夠從各個設備調取數據。每臺PLC要配怎樣的通訊模塊?是不是必須要用Q系列的?
[ 此帖被heyx866在2012-05-24 22:11重新編輯 ]
工控者
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 873 點
下載積分: 409 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2010-05-27
最后登錄: 2024-12-25
查看工控者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-24 22:17
用485BD板可相互進行通訊!人機界面就可完成簡單的數據讀寫!補充下CC-LINK也也能完成此任務!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(heyx866) 熱心助人
    jimway.li
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 634 點
    下載積分: 1623 分
    在線時間: 17(小時)
    注冊時間: 2012-05-17
    最后登錄: 2013-11-28
    查看jimway.li的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-05-24 22:56
    用CC-link可以完成
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(heyx866) 熱心助人
    lljwtt
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 448 個
    工控威望: 565 點
    下載積分: 6331 分
    在線時間: 231(小時)
    注冊時間: 2008-11-14
    最后登錄: 2024-12-23
    查看lljwtt的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-05-24 23:16
    學習了
    heyx866
    Heyx
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 83 個
    工控威望: 193 點
    下載積分: 1870 分
    在線時間: 65(小時)
    注冊時間: 2010-03-02
    最后登錄: 2024-11-16
    查看heyx866的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-05-25 11:29
    引用
    引用第1樓工控者于2012-05-24 22:17發表的  :
    用485BD板可相互進行通訊!人機界面就可完成簡單的數據讀寫!補充下CC-LINK也也能完成此任務!

    485BD板和PLC模塊怎么連接的?看起來好像是獨立安裝的吧
    missyoungler
    三人行則有我師?/div>
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 1159 點
    下載積分: 1998 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2011-11-24
    最后登錄: 2018-03-15
    查看missyoungler的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-05-25 11:49
    引用
    引用第4樓heyx866于2012-05-25 11:29發表的  :

    485BD板和PLC模塊怎么連接的?看起來好像是獨立安裝的吧

    PLC上有接口的,看下就清楚了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(heyx866) 熱心助人
    heyx866
    Heyx
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 83 個
    工控威望: 193 點
    下載積分: 1870 分
    在線時間: 65(小時)
    注冊時間: 2010-03-02
    最后登錄: 2024-11-16
    查看heyx866的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-05-25 15:11
    用FX3U CPU,加 FX3U-ENET-L以太網模塊,上位機應該可以通過以太網取得PLC的數據吧?
    像西門子S7 200系統可以加CP 243-1以太網模塊與上位機通訊一樣