樓主  發表于: 2012-05-24 22:26
圖片:
圖片:
圖片:
step 7 OB塊我打開后沒有發現有內容,很不理解,請各位高手解答!,傳上附件。
cyms2002
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 176 點
下載積分: 644 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-14
查看cyms2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-24 23:11
必須使用STEP 7在S7程序中將OB121創建為對象。在所生成的塊中編寫將要在OB121中執行的程序,然后將其作為用戶程序的一部分下載到CPU中。
y2901
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 94 點
下載積分: 536 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2010-04-28
最后登錄: 2014-06-09
查看y2901的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-25 08:29
每一個塊都必須單獨下載進PLC嗎,還是一個工程項目一起下載啊
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2831 分
在線時間: 9503(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-14
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-25 08:52
之所以沒有內容只是為了防止PLC因為故障找不到對應的OB而導致進入停機狀態。

實際上,在診斷OB中編寫程序是為了對于錯誤或故障進行偵測并相應處理。

判斷編程水平高低的一個重要指標就是對程序錯誤的處理。

項目下載時可以將OB一同下載,無需單獨下載。

Regards