partboy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 170 點
下載積分: 3264 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-05-14
最后登錄: 2020-07-09
查看partboy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-26 16:16
比如16位 D0.0 D0.1 D0.2 D0.3...........D0.F 只要兩個及以上的位ON 就輸出報警,懇求各位幫幫忙 三菱Q的PLC
怎么樣用一兩句指令寫
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 923 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-20
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-26 17:26
LD  SM400
SUM D0 D100
AND>= D100 K2
OUT Y0
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-26 21:22
不好意思,沒用過三菱Q系列的,下面我寫錯了啊!當然,后面的程序是對的。
公司里好多進口設備都是歐姆龍的,輸入輸出都有小數點 0.0    0.1    0.2    0.3  .......0.15,沒想到三菱也可以用,看來三菱也和歐姆龍學習了。


唉~~~~~
樓主什么意思啊!
D0.0 D0.1 D0.2 D0.3...........D0.F    是三菱什么系列的啊?我沒用過。
還有,D1~DN 是數據寄存器,沒有比較,怎么會有ON的狀態啊!

樓上的好象也不懂吧?
樓主提出的問題是不可能的,而你去回答了,但又回答錯了,唉~~~~~~~~~~~~~~~
如果把 D 換成 M,那還可以試試。
ld m8000    (沒用過Q系列的。)
sum k4m0 D100
ld>= d100 k2
out y0
[ 此帖被meipingboy在2012-05-26 23:07重新編輯 ]
活到老學到老:還有 8  分沒學到
wang72175
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 354 點
下載積分: 32723 分
在線時間: 1098(小時)
注冊時間: 2006-10-04
最后登錄: 2018-03-28
查看wang72175的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-26 21:26
唉~~~~~
樓主什么意思!
D0.0 D0.1 D0.2 D0.3...........D0.F    是三菱什么系列的。课覜]用過。
還有,D1~DN 是數據寄存器,沒有比較,怎么會有ON的狀態。。

樓上的好象也不懂吧?
樓主提出的問題是不可能的,而你去回答了,但又回答錯了,唉~~~~~~~~~~~~~~~
如果把 D 換成 M,那還可以試試。
ld m8000
sum k4m0 D100
ld>= d100 k2
out y0



真服了你
fengxisong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 377 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2024-07-08
查看fengxisong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-26 21:34
一樓回答是正確的?磥砟銢]看公共指令篇啊。他的是三菱Q系列里面的。
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-26 21:44
Q系列 也不對!D3無法強制 ON 啊!
還是那句話,沒有比較,D3 是無法ON 的啊!
再說,能輸入 D0.1  ???
三樓的話啥意思?是我說錯了?還是說對了?
錯了,請指出來

  
[ 此帖被meipingboy在2012-05-26 21:49重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cailiang123) 真服了你
  • 活到老學到老:還有 8  分沒學到
    litung
    臺灣-李同在
    級別: VIP會員
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 578 個
    工控威望: 3224 點
    下載積分: 14494 分
    在線時間: 405(小時)
    注冊時間: 2009-06-06
    最后登錄: 2024-09-19
    查看litung的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-05-26 21:59
    一樓是對的
    D0.0 D0.1是可以輸入的
    簡單的心,是真正有福
    單純的心,是真正的快樂    
    T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2664(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-09-05
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-05-26 22:09
    5樓的,建議你找本Q系列編程手冊看看。
    在三菱Q和FX3U/3G中是允許將寄存器D的每一位當作繼電器使用的。
    簽名無效了,麻雀不見了!
    meipingboy
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 529 個
    工控威望: 735 點
    下載積分: 9628 分
    在線時間: 609(小時)
    注冊時間: 2009-09-13
    最后登錄: 2024-08-30
    查看meipingboy的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-05-26 22:12



    試了N次,輸不進
    單獨可以輸進去
    LD D0.5 就可以
    搞不懂了
    活到老學到老:還有 8  分沒學到
    meipingboy
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 529 個
    工控威望: 735 點
    下載積分: 9628 分
    在線時間: 609(小時)
    注冊時間: 2009-09-13
    最后登錄: 2024-08-30
    查看meipingboy的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-05-26 22:16
    還是7樓厲害
    一句話我就明白了
    D可以當繼電器用的話,一切問題就解決了
    既然可以當繼電器用,那么 比較指令是不能寫入了

    除了7樓,上面幾位還是說不清楚
    活到老學到老:還有 8  分沒學到
    partboy
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 54 個
    工控威望: 170 點
    下載積分: 3264 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2011-05-14
    最后登錄: 2020-07-09
    查看partboy的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-05-28 08:39
    其實我想做 SFC程序中 比如被手動后S20和S26同時ON 了,恢復自動后會有問題,想請教兩個ON后 怎么報異常
    我已經可以讀出當前ON的值 但不知道是幾個ON
    partboy
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 54 個
    工控威望: 170 點
    下載積分: 3264 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2011-05-14
    最后登錄: 2020-07-09
    查看partboy的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-05-28 09:57
    2樓說的部分是對的  現在可以了