紫之夢2009
級別: 探索解密
|
伺服電機啟動不了。一啟動三菱QD75D1模塊就報警,模塊內的出錯檢測信號就置ON了,這會是什么原因,各位大俠指教下,謝謝 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
應該有錯誤故障代碼的。順藤摸瓜查找排除。 |
|
---|---|---|
|
caiwanyue
級別: 探索解密
|
Developer 在診斷菜單-系統(tǒng)監(jiān)視-雙擊QD75D1模塊在里面就可以看見報警信息 然后查下QD75技術手冊 |
---|---|
|
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
用 GX Configurator-QP 監(jiān)視報警信息 然后查下QD75技術手冊 一般用人機界面做了定位模塊的報警代碼顯示的 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
看看是否是這個原因 |
|
---|---|---|
|
紫之夢2009
級別: 探索解密
|
是JOG速度超出指定范圍,但是我模塊里的速度都設為3000deg/min,觸摸屏的速度設的是2,加上程序上是D5000*100=D6000 就是2*100=200,這超出范圍了嗎? |
---|---|
|