• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-22 08:07
常在有關知識里面看到在PLC輸出到微型繼電器的線圈兩端加續流二極管,我怎么在單位的設備上沒有看到過那?是不是必須加那?


hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-05
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-22 09:16
不是必須,但是如果想提高你的PLC輸出端的壽命,那么就加上續流回路吧
簽名無效了,麻雀不見了!
sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-05-02
查看sunrisk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-22 09:18
繼電器輸出加,晶體管輸出似乎不用吧!
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-09-18
查看jxh668的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-22 10:01
好比人穿鞋與不穿鞋在地上走
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
wycfm25202
糊涂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 253 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2024-07-16
查看wycfm25202的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-02-22 10:43
直流那個圖好像畫錯了。
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-02-22 10:57
我們的設備都加的有啊,有些品牌的繼電器內部已經加了,加續流二極管的作用是為了保護PLC內部輸出繼電器和外部繼電器的誤動作
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1055 個
工控威望: 4898 點
下載積分: 7347 分
在線時間: 2558(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-09-17
查看znz43的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-02-22 11:43
引用
引用第2樓sunrisk于2012-02-22 09:18發表的  :
繼電器輸出加,晶體管輸出似乎不用吧!

晶體管輸出對感性負載更要加續流二級管,防止反向電壓擊穿晶體管。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
dreamflylau
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 429 個
工控威望: 554 點
下載積分: 4436 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-04-08
查看dreamflylau的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-02-22 15:18
這個要看看你用的PLC是那一種輸出 的,還有工作量等
supert1016
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看supert1016的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-02-22 20:03
進來學習學習
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-09-17
查看sylgq的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-02-22 20:55
加續流二極管符合設計要求。
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-02-22 21:45
是的;講究的話加啊
nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-02-23 08:59
引用
引用第4樓wycfm25202于2012-02-22 10:43發表的  :
直流那個圖好像畫錯了。



你是說二極管方向反了嗎?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go