26511123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 149 點
下載積分: 2816 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-02-26
最后登錄: 2024-07-02
查看26511123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-30 13:22
        我這邊一條生產線突然癱瘓,觸摸屏黑屏上面的電源指示燈都不亮,但是觸摸屏的供電沒有問題。三菱Q02CPU上所有的指示燈都滅掉了,但是X模塊的指示燈還是亮的,開始懷疑CPU模塊壞了,換到其他機器上發現CPU是好的,最后沒辦法把所有的模塊都拿下來檢查,當把觸摸屏上和PLC連接的總線拔掉后觸摸屏突然亮了并且cpu也有反映了開始報錯(模塊都拔掉了)把模塊插回去后一切正常。我不知道我表達的清楚不,請高手幫我分析一下原因。如果是死機的話電源我都關過好幾次的。
qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-30 13:29
也就說,你現在把觸摸屏上和PLC連接的總線插好,現在也一切正常?那就正常了唄,不要太計較。機器就如人一樣打個噴嚏不一定是生病了
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-08-27
查看冰糖的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-30 13:41
肯定是有地方接觸不良或者短路了
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322
caiwanyue
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 108 點
下載積分: 565 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2020-11-19
查看caiwanyue的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-30 13:47
懷疑是短路了   建議你啊檢查線路     分開  一個一個檢查
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 572 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-30 19:21
接口有問題,要么那里漏電了
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3080 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-09-14
查看fubin739的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-31 14:35
應該是那個接口接觸不好了。
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 2620 點
下載積分: 5558 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2024-09-15
查看琴島工控的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-31 15:02
懷疑是短路。
ak_42bl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 171 點
下載積分: 565 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-05-31
最后登錄: 2024-08-12
查看ak_42bl的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-31 18:03
以前我們也發現過 觸摸屏用網線連接Q02HCPU的模組 后來把網線拔了 就好了 換個跟網線
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-31 18:16
應該接觸不好
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 514 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-08-06
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-31 22:07
可能是短路或接受不良
suucom
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 1355 點
下載積分: 11260 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-03-22
查看suucom的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-01 08:33
可能是短路,你可以分析下,觸摸屏不亮是不是自動保護了
scq0530
我想要,我就能!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 6218 點
下載積分: 18073 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2009-10-15
最后登錄: 2024-07-31
查看scq0530的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-04 08:48
你 查一下你的觸摸屏和PLC連接的BUS線在基板上的接口那一塊……
我之前用的也出現過……