電工+工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 738 分
在線時間: 1619(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-11-13
查看電工+工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-30 17:13
有一臺設備上面有加熱系統,我準備編個程序,PLC用FX2N的,現在遇到個小難題了,溫控器一開始啟動就要控制4組加熱管,比如加熱到60度,就退出兩組,然后溫控器就控制剩下的兩組,退出的兩組就不受溫控器控制了,也就是說不管溫控器到了多少度,退出的那兩組都不受溫控控制,除了把機器關了,再啟動時另外兩組才重新投入。我也是剛開始學編程,這個程序我寫不了,請朋友們指點一下?我已經想到了,謝謝大家
[ 此帖被我不是老板在2012-05-31 19:55重新編輯 ]
arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-31 08:48
我外行新人,說一下,說錯了別怪
用M002做起始脈沖
然后監控4組加熱管
當有任意兩個加熱管到達60度時,講其退出,用保持用輔助繼電器設置這兩個退出的狀態
這兩個狀態得電,就是一直退出狀態。

每次啟動,M002就會重新開始觸發。
shizhongyang
文卡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 280 點
下載積分: 2738 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2024-09-30
查看shizhongyang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-31 09:00
這樣子試一下:
假設4個加熱器都是由PLC控制,開機時溫度低于60度,4個加熱器全部投入,由溫控器控制4個加熱器。當溫度大于60度時,溫控器的OUT1輸出OFF,利用這個OFF信號自鎖一個中繼M80(假設),然后用M80斷開2組加熱器。這樣子這2組加熱器就不會再投入了。
如果需要低于20度時再投入,可以利用溫控器的OUT2斷開M80回路,這樣子又可以投入剛剛斷開的2組了。
842386283
堅持,會有意想不到的收獲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 354 點
下載積分: 3353 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2011-07-17
最后登錄: 2014-10-09
查看842386283的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-31 09:48
正如2樓所說的,也可能加我Q私聊,842386283
為興趣而學習