圖片:
昨天下載了Step7 V5.5 sp2 安裝不了、
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 973 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-31 08:42
熱烈祝賀本人回答此年經貼已經進入第7個年頭了。

論壇上很多人受西門子軟件安裝需重新啟動機器,然而啟動機器后又提示重新啟動機器,然而反復重新啟動仍然出現這樣的提示,導致軟件不能安裝,F(xiàn)在給出解決方案:
在注冊表內“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中刪除注冊表值  
“PendingFileRenameOperations”
不要重新啟動,繼續安裝軟件。  
現在可以安裝更多程序而無需重啟計算機了。