• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
550374389
。!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2023-09-22
查看550374389的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-05 08:36
一臺歐姆龍CP1HPLC,輸入點指示燈全都不亮,外部接線沒問題,不知是不是有參數可以設置成禁止輸入的???請大家幫忙幫忙~~~
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1831 個
工控威望: 4479 點
下載積分: 7557 分
在線時間: 1286(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-09-22
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 08:45
一定是接線的問題
如果接線沒問題input的燈一定會亮
你就檢查input的com是+極還是—極、再檢查各輸入點的饋線是+還是—
COM與輸入點之間一定要形成一個回路
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
liuchengji20
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 251 點
下載積分: 2791 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-05-23
最后登錄: 2024-07-12
查看liuchengji20的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-05 09:09
同上,omron的再說一句,com是可以接+—的,所以主要看你的外部輸入是NPN,還是PNP的。
Made wish ,517029687
550374389
。!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2023-09-22
查看550374389的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-05 12:20
哦,如果接線是正確的,是不是可以肯定輸入點燒掉了??
496968986
就做更好的!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 744 點
下載積分: 591 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2017-07-02
查看496968986的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-05 16:59
PLC輸入點接入按鈕或開關的一端,另一端接24V正。如果閉合按鈕,輸入燈不亮,是不是你的PLC燒了!
[ 此帖被496968986在2012-06-06 08:34重新編輯 ]
qw58663289
努力吧
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 456 個
工控威望: 2614 點
下載積分: 10082 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2024-09-08
查看qw58663289的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-05 20:26
輸入也要加直流電壓,和三菱不一樣的
zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-05 20:29
引用
引用第4樓496968986于2012-06-05 16:59發表的  :
把你的型號說清楚,是CP1H什么型號,是繼電器輸出,還是晶體管輸出。你COM端接的是正還是負的!

崩潰,樓主說的是輸入,輸入分繼電器和晶體管嗎?不要誤導人啊。
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
jimy1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 132 點
下載積分: 769 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-05-31
最后登錄: 2014-04-29
查看jimy1的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-05 20:33
求教什么是NPN輸入,什么是PNP輸入?  還有COM端接正還是負根據什么來的?
jimy1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 132 點
下載積分: 769 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-05-31
最后登錄: 2014-04-29
查看jimy1的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-05 20:35
回路是怎么形成的
550374389
!!!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2023-09-22
查看550374389的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-06 10:13
我今天再問清楚我朋友,謝謝大家幫忙！?/div>
浪濤1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 113 點
下載積分: 821 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2012-08-12
查看浪濤1的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-06 10:31
再仔細檢查一下接線吧
496968986
就做更好的!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 744 點
下載積分: 591 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2017-07-02
查看496968986的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-06 10:39
引用
引用第7樓jimy1于2012-06-05 20:33發表的  :
求教什么是NPN輸入,什么是PNP輸入?  還有COM端接正還是負根據什么來的?

最簡單的回答就是,根據PLC廠家的規定。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go