樓主  發表于: 2012-06-05 15:52
初學者對這東西搞不清楚,在本次plc掃描周期執行完后,元件映像寄存器里的內容在下個掃描周期內還保持上次的嗎?不保持上次的又怎么樣?比如這個梯形圖,在這次掃描周期按下I0.0,這個周期Q4.0沒接通,下個掃描周期沒按下I0.0,Q4.0會不會接通呢?這個新手真的很難理解?
kashsee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kashsee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 15:54

znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-05 17:06
先執行外部輸入更新,I0.0= ON,執行梯形圖掃描,因為M0.0=OFF,Q4.0=OFF;I0.0=ON,M0.0=ON
執行外部輸出更新,Q4.0=OFF,(內部M0.0=ON)
執行外部輸入更新,I0.0=OFF
執行梯形圖掃描,因M0.0=ON,Q4.0=ON;I0.0=OFF,M0.0=OFF
執行外部輸出更新,Q4.0=ON,(內部M0.0=OFF)
執行外部輸入更新,I0.0=OFF
梯形圖掃描,Q4.0=OFF,M0.0=OFF
對于此程序,Q4.0比I0.0晚ON一個掃描周期,同樣也比I0.0晚OFF一個周期。即Q4.0總是比I0.0落后一個掃描周期。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
linxianqiang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-06 01:00
樓上說得很好
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159043 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-06 13:12
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-06 13:25
樓主說的——“下個掃描周期沒按下I0.0,Q4.0會不會接通呢?” ——其實我是這樣理解的:    沒按I0.0,那么M4.0也就沒有得電(即使它曾經得過電); Q4.0得電的先決條件是M0.0必須得電,所以,此時Q4.0就不會有電啦~

“元件映像寄存器里的內容在下個掃描周期內還保持上次的嗎?” ——不會。因為新的一個掃描周期掃描的是當前狀態。 也就是說,從開始掃描第一行起,到輸出印象寄存器再PLC輸出直到下一個掃描周期開始前,這個很短的時間里映像寄存器里的數值才能叫“上一個狀態”。
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑