樓主  發表于: 2012-06-06 14:47
最近在看PLC與PLC通訊,但看了下FX1N-485BD的手冊上有這么句話,“485BD可以在兩臺FX1S系列PLC(二臺FX1N系列PLC)一對一基礎上自動完成50個輔助和10個數據寄存器的數據交換同”。
是不是說一定要兩臺一樣型號的PLC?還是兩臺可以不一樣只是沒有上面所說的“一對一基礎上自動完成”?
如果不一樣的可以?那該如何編程,找了好多資料都不清不楚,絕大多數都是FX2N與FX2N之間的
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-06 15:53
可以PLC不一樣,但是協議要一樣
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-06 15:53
和物理接線一樣
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-06 17:05
就好像人說話一樣,你說方言,他也說方言,可兩人不是一個地方的,溝通不了,所以都說普通話,協議一樣   
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64478 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-06 17:19
3樓正解
xi5350112
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 6294 點
下載積分: 3167 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2019-05-12
查看xi5350112的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-06 17:21
版主說的通俗易懂。
yankkkkkkk
太好了,密碼找到了又能回家啦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 2872 點
下載積分: 18616 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2008-03-12
最后登錄: 2024-12-13
查看yankkkkkkk的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-06 18:46
我也在學習中
daviddavid
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1537 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2018-12-28
查看daviddavid的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-06 20:09
.
pc5036
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 521 點
下載積分: 10572 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-07-10
查看pc5036的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-06 21:48
引用
引用第3樓wxh0734于2012-06-06 17:05發表的  :
就好像人說話一樣,你說方言,他也說方言,可兩人不是一個地方的,溝通不了,所以都說普通話,協議一樣   


通訊協議我明白,我的意思是說,是否fx1s只能與fx1s通訊,去看了fx通訊手冊,因為1s與1n的輔助繼電器與數據寄存器的地址不同,所以無法自動更新,我就是想知道不一樣的fx之間如何485通訊
pc5036
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 521 點
下載積分: 10572 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-07-10
查看pc5036的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-06 21:52
還是新手,請指引個方向
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-06 23:23
協議一樣,不同的牌子都可以的,西西
jimway.li
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 634 點
下載積分: 1623 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2013-11-28
查看jimway.li的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-07 19:28
協議一定要一樣
  • «