RS-485通訊
MOD BUS通訊協議里面ASCLL模式與RTU模式
誰能給講講這個兩模式?
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-10 08:43
一言難盡啊  
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2827 個
工控威望: 4455 點
下載積分: 215028 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-10 09:13
管它什么模式。!你只要主設備能叫應付設備就OK。!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-10 10:32
就是校驗碼的區別,RTU抗干擾更好,安全性更高。
ak_42bl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 171 點
下載積分: 565 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-05-31
最后登錄: 2024-08-12
查看ak_42bl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-10 11:14
這個基本都一樣的  具體就是后面的校驗碼
愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-12-21
查看愚公移山的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-10 17:24
ASCLL模式LRC校驗
RTU模式CRC校驗
lianghuibin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 107 點
下載積分: 574 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2011-12-31
最后登錄: 2023-05-21
查看lianghuibin的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-12 22:58
以設備為主 考慮那么多亂
sungang2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 599 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-02-11
最后登錄: 2013-11-22
查看sungang2012的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-24 14:57
以下是ASCII協議和RTU協議進行的比較:
協議    開始標記    結束標記    校驗    傳輸效率    程序處理
ASCII    :(冒號)    CR,LF    LRC    低    直觀,簡單,易調試
RTU    無    無    CRC    高    不直觀,稍復雜
通過比較可以看到,ASCII協議和RTU協議相比擁有開始和結束標記,因此在進行程序處理時能更加方便,而且由于傳輸的都是可見的ASCII字符,所以進行調試時就更加的直觀,另外它的LRC校驗也比較容易。但是因?yàn)樗鼈鬏數亩际强梢姷腁SCII字符,RTU傳輸的數據每一個字節ASCII都要用兩個字節來傳輸,比如RTU傳輸一個十六進制數0xF9,ASCII就需要傳輸’F’’9’的ASCII碼0x39和0x46兩個字節,這樣它的傳輸的效率就比較低。所以一般來說,如果所需要傳輸的數據量較小可以考慮使用ASCII協議,如果所需傳輸的數據量比較大,最好能使用RTU協議。