plc123321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 144 點
下載積分: 583 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2024-08-15
查看plc123321的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-10 10:48
如圖所示,左圖和右圖為資料中用變頻器和PLC對電動機的多段速控制,其中左圖和右圖是原圖,中間圖是我根據理解改畫的,但不清楚RES的作用,因此中間圖中沒有畫出來,請高手指教如果不加RES是否行?有何后果?

plc123321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 144 點
下載積分: 583 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2024-08-15
查看plc123321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-10 10:49
圖片如圖所示
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-10 10:54
RES是復位端子,程序有這要求就不能刪。我還以為說mrs端子呢。
[ 此帖被hnyyhym在2012-06-10 15:31重新編輯 ]
550374389
。!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-10 11:00
RES默認是復位用的,但可以修改參數來改變端子功能
ak_42bl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 171 點
下載積分: 565 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-05-31
最后登錄: 2024-08-12
查看ak_42bl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-10 11:09
這個為了安全考慮 還是要的
朱磊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 354 點
下載積分: 830 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2009-06-28
最后登錄: 2024-12-01
查看朱磊的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-10 11:17
學習了
plc123321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 144 點
下載積分: 583 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2024-08-15
查看plc123321的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-10 11:24
從原圖看,Y4的工作時間僅0.3s,如不加,按X0不是也能速停嗎?
plc123321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 144 點
下載積分: 583 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2024-08-15
查看plc123321的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-10 11:26
如果必須加,看該圖效果與原圖一樣嗎?
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 499 點
下載積分: 4584 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-12-19
查看ccyang0124的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-10 14:09
三菱的變頻,三菱的PLC你這是哪里用的啊,RES是復位,不過這個可以改的吧
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-10 14:23
當變頻器有故障報警時,按X0也可以復位了,加0.3秒延時是為了防止動作過快變頻器沒有復位。原來的程序很好啊,為什么改?
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-10 14:28
你改的程序仿真過嗎?在運行到一半是按X0后,還能再啟動嗎?
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-10 14:32
一般啊,我不敢這樣接啊,都接中繼互鎖。低速時不能高速