• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 61646 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-09-20
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-11 18:47
今天遇到一怪事,變頻器帶一10KW水泵,變頻器一啟動,配電室跳閘。測水泵正常,撤掉水泵,變頻器正常。大家給分析一下原因。謝謝
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-11 18:55
有以下五個方案:1,換電機;2,換變頻器;3,換開關(是漏電斷路器還是小型斷路器);4,換電纜;5,以上全換
xcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 322 點
下載積分: 2823 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2014-06-11
查看xcw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-11 21:44
樓上哥們兒就是牛啊
上班=上墳
長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2018-02-19
查看長城電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-11 22:09
應該是水泵的事,我遇到過這樣的事情,換了臺水泵就行了,現在的電機市場,一個字“亂”
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-09-15
查看chen_0106的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-11 22:24
電機工頻運行是否正常?變頻器故障記錄是什么短路、缺相、過電流、接地?變頻器前是否有漏電斷路器?變頻器前一般是不能有漏電斷路器的。
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
遺忘
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 159 點
下載積分: 2490 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2012-04-23
最后登錄: 2013-07-30
查看遺忘的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-11 22:30
變頻器故障顯示是什么,參數是否調正確了?
sange1966
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 129 點
下載積分: 2548 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2013-08-28
查看sange1966的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-11 22:31
直接查電機相間和對地阻值。
luohe0
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 365 點
下載積分: 53817 分
在線時間: 807(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2024-09-20
查看luohe0的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-11 22:34
換開關就是了,可能小了
676866
人非圣賢,孰能無過。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 1323 點
下載積分: 685 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-08-26
查看676866的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-12 01:30
變頻器沒任何報警嗎???
daviddavid
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1537 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2018-12-28
查看daviddavid的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-12 07:40
測量水泵正常,但是運行不一定正常,可能是水泵問題居多。
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 2967 點
下載積分: 74818 分
在線時間: 760(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-09-19
查看始終如一的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-12 08:05
4樓說的很明白了
496968986
就做更好的!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 744 點
下載積分: 591 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2017-07-02
查看496968986的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-12 08:27
1、可能是開關選的太小了,換一個電流大點的。
2、也水泵的連接的問題。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go