xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 280 點
下載積分: 4475 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-12-07
最后登錄: 2023-12-26
查看xulifei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-14 17:11

 如圖,R1-S1-T1和R2-S2-T2處可以用漏電保護器嗎?后面的用法是2相用電。小弟求助~~~~~~~~~~
學習,努力
qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-14 17:22
可以啊,但是要用帶有零線的漏保,不能用三相的漏保
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-14 17:29
當然可以,1樓說得對。用2P帶N的漏保。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 280 點
下載積分: 4475 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-12-07
最后登錄: 2023-12-26
查看xulifei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-14 17:36
噢,噢 知道了~~~~~~~~~~~謝謝大大~~~~~
學習,努力
hujiakai11
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 2880 點
下載積分: 1979 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2011-07-12
最后登錄: 2017-11-09
查看hujiakai11的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-14 17:36
用三相四線漏電保護器
xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 280 點
下載積分: 4475 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-12-07
最后登錄: 2023-12-26
查看xulifei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-14 17:40
發現我們現在用的好像都是三線的~~~~悲劇了~~~~換斷路器可以吧
學習,努力
xcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 322 點
下載積分: 2823 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2014-06-11
查看xcw的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-14 18:48
換斷路器貌似就沒有漏電保護了吧。
上班=上墳
285885588
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 115 點
下載積分: 542 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-06-11
最后登錄: 2012-06-14
查看285885588的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-14 18:53
計算整個線路負載,選合適的三相四線漏電保護器。
秋后一點水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 331 點
下載積分: 7547 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2020-07-03
查看秋后一點水的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-14 23:12
貌似斷路器的選型有問題吧
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 906 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 5861 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-11-09
查看slik的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-14 23:55
用三相四線漏電保護器
ict0808011
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 111 點
下載積分: 1098 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-04-10
最后登錄: 2015-11-07
查看ict0808011的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-14 23:59
你這圖是單相用電(220V)的,可選用1P+N或2P的漏電短路器。0.75的線,那你的最好選用5A以下的開關,不然就變了大牛拉玩具車。像你的開關電源就沒必要用了,接條地線就O啦。
1286858782
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 155 點
下載積分: 1298 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-10-21
最后登錄: 2012-11-04
查看1286858782的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-23 20:50
用4線制漏;2p帶N的漏保