請教一下大俠們。
馬達,驅動器是臺達的,程式沒有問題,我現在是一開機,伺服馬達就發出很刺耳的尖鳴聲,但是伺服可以跑,跑一段后報警代碼就出現了AL24,查手冊說是編碼器磁場錯誤,線也檢查過沒有問題,我問一下,這是不是馬達編碼器有問題,還是伺服驅動器設置的參數不正確?
謝謝!
gkrjy_ygc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2024-10-22
查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-15 22:07
伺服馬達壞掉了,編碼器有問題,已經查出原因了,謝謝大家。