樓主  發表于: 2012-06-14 20:43
各位大哥:我公司一套濟寧萊恩公司的SNA1040安全光幕在沒有任何物體擋住的時候通斷(紅、綠)指示燈不停的交替閃爍,使設備無法正常使用,但有時又可正常工作,從正常設備上折一個好的控制器現故障依舊,排除控制器的問題(安全光幕跟其它設備不一樣,插頭不配,套型號也不一樣),請問這種情況是什么問題造成的?謝謝!
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6777 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-09-20
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-14 21:03
1:發射光幕和接收光幕接收不好
2:接收光幕或者是發射光幕鏡片上有油污
3:接線不良。接觸不好占比例大。
逆流2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 172 點
下載積分: 4323 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2016-03-03
查看逆流2012的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-14 22:34
發射光幕和接收光幕之間的角度沒有調好,信號不是很穩定,特別是發射光幕和接收光幕中間有玻璃進行信號的折射的時候,這種情況更容易出現,調整角度看看
dusiyong168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 406 點
下載積分: 13787 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2010-08-16
最后登錄: 2024-09-18
查看dusiyong168的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-14 22:35
是不是兩個不平行啊
秋后一點水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 331 點
下載積分: 7547 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2020-07-03
查看秋后一點水的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-14 23:07
調整安裝位置試試
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1213 個
工控威望: 1313 點
下載積分: 3923 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-06-06
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-15 07:39
發射邊,接收邊的角度,平行度,光幕表面是否平整,有沒有損傷,特別是遠距離接受的時候。
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-15 08:05
還是兩邊沒有對好。
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24588 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-08-25
查看yamqq的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-15 08:38
是不是有其他的光源的干擾哇,以前我看到的一臺設備就是這樣的
這個人很懶,什么也沒有留下!
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-15 10:51
謝謝各位的回復,我覺得這類光幕是很容易對光的,角度、平行度有一點偏差是不會有問題的,光幕表面也平整,也用汽油擦過,光幕內的通斷指示燈閃爍頻繁,就上有振動都不會有這么高的頻率,1000噸的油壓機不會有這么高的振動頻率,控制器DC24V電源正常穩定。
yjt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 110 點
下載積分: 660 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2011-03-02
最后登錄: 2013-05-23
查看yjt的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-16 21:35
調整安裝位置,或者是換反光片
dghui
愛看看
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 241 點
下載積分: 6572 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2010-04-28
最后登錄: 2022-04-01
查看dghui的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-17 09:56
多調調角度試試;蛘呤歉蓴_
東方不敗
sbbjtak
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 104 點
下載積分: 464 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2009-10-09
最后登錄: 2015-01-29
查看sbbjtak的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-17 11:06
你好,達不到硬性要求。憑我十多年的經驗來看,十有八九是接觸不良。