樓主  發表于: 2008-05-18 21:49
請問下變頻器能不能在輸入端全部不通過接觸器送電,直接通過無熔絲開關得電?這樣可以省很多接觸器!
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-19 18:43
從安全操作角度講,建議加接觸器;
1、在送電時,避免因變頻器問題帶來的問題。
2、在電機或其它出現異常時,操作工可隨時在盤外斷電,否則等維修人員到時,故障會擴大化。