樓主  發表于: 2008-05-18 21:49
請問下變頻器能不能在輸入端全部不通過接觸器送電,直接通過無熔絲開關得電?這樣可以省很多接觸器!
gdworlf
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gdworlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-18 22:16
可以的,我接觸到的都是這么用的,直接用一個空氣開關來送電
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-19 08:25
可不可以?明確告訴你,不加比加上接觸器要好的多.加接觸器只會對變頻器產生一些干擾引起誤動作外沒有什么好處.就應該直接用空開接變頻器.
娜娜
級別: 管理員

精華主題: 4 篇
發帖數量: 270 個
工控威望: 1200 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2007-01-07
最后登錄: 2024-02-18
查看娜娜的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-05-19 08:54
有個空開就行了,有沒接觸器無所謂
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-05-19 10:29
同意以上
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-05-19 18:43
從安全操作角度講,建議加接觸器;
1、在送電時,避免因變頻器問題帶來的問題。
2、在電機或其它出現異常時,操作工可隨時在盤外斷電,否則等維修人員到時,故障會擴大化。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
lqsgg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 253 點
下載積分: 168701 分
在線時間: 473(小時)
注冊時間: 2006-08-28
最后登錄: 2024-12-07
查看lqsgg的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-05-19 18:48
選擇合適的空開即可
sfyqwm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sfyqwm的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-05-19 18:50
加接觸器為了控制用
工控燦鳥
已經不搞工控好多年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 396 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2007-06-12
最后登錄: 2024-10-30
查看工控燦鳥的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-05-20 06:47
可以不用德
atogood
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 1909 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-04-16
最后登錄: 2024-06-19
查看atogood的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-05-20 15:08
一般來說,不加接觸器比加接觸器還好。變頻器本身就有過電壓,過電流等保護。
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-05-21 17:29
要看客戶要求,如果客戶要求用按鈕啟動變頻器,那一定要用接觸器的.