jgwz88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1093 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2012-02-18
最后登錄: 2024-05-09
查看jgwz88的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-20 08:58
圖片:
程序說明:I0.0,I0.1分別控制啟停,Q0.0,Q0.1是兩個電動機。
要使M1啟動10MIN后停止,停止5MIN后開始轉動,M2恰好相反,走到按下停止按鈕,
請問我這個程序有什么問題嗎,那個T38的開點接那兒能動作嗎?
qiangweiduo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 110 點
下載積分: 570 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-06-20
最后登錄: 2019-03-16
查看qiangweiduo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-20 15:40
我覺得基本上沒有什么問題,就是需要給定時器復位,因為你不復位他會一直掃描的,也就是你的程序只能走一次,后面的可能實現不了。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3437 個
工控威望: 20973 點
下載積分: 25467 分
在線時間: 1745(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-09-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-20 16:10
程序有點邏輯混亂

T37 T38往后移
第4行T37應是閉使觸點
自動化單機,生產線,項目編程調試!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3437 個
工控威望: 20973 點
下載積分: 25467 分
在線時間: 1745(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-09-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-20 16:11
還有一個是T37 T38要有復位
二樓己經說了,不復位另能執行一下,
這就是西門子的軟肋
自動化單機,生產線,項目編程調試!
wfb610
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 3967 點
下載積分: 20570 分
在線時間: 683(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-09-23
查看wfb610的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-20 19:21
仿真了一下沒有問題




TON定時器能流斷開就自動復位了吧
木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-21 13:45
沒問題啊按掃描序順看圖
大家好才是真的好
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5176 個
工控威望: 7399 點
下載積分: 157945 分
在線時間: 3137(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-23
查看sjm213的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-21 15:37
看看此貼加深印象
http://www.24x7lending.com/read-gktid-81709.html
這段程序用T37和T38是沒有問題的。若是換成T32~T36就有BUG了。