zlc1210903
級別: 工控俠客
|
圖片:
我用moVR 設定IR0為什么IR0里面有數值,誰能告訴我為什么?第一次用OMRON索引寄存器,弄了一天了,還沒搞出來,郁悶。。。 圖是我寫的那一段程序 |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
你需要在PLC內存中去監視IR值。 Good Luck~ |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zlc1210903
級別: 工控俠客
|
我輸入的程序的格式為什么不和你的一樣呢,“&0 ”我怎么輸入不進去,具體是什么意思,我看說明書上沒有這個格式,能告訴下我嗎? |
|
---|---|---|
|
zlc1210903
級別: 工控俠客
|
圖片:
這個是我的截圖,我感覺IR0沒有數據的原因是我程序的格式輸入不對。 |
|
---|---|---|
|
zlc1210903
級別: 工控俠客
|
&0是顯示的數據格式不同,我的指令格式是對的,可是IR00里面還是沒有數據。 |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
請點擊監控按鈕。 |
---|---|
|
zlc1210903
級別: 工控俠客
|
其實我點了監視還是不行,最后細細研究發現沒有把PLC切換到RUN狀態,真的很悲劇。大家引以為戒,不要再犯類似的錯誤。 |
|
---|---|---|
|