358137517
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 184 點
下載積分: 1555 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2011-10-03
最后登錄: 2024-07-08
查看358137517的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-30 22:34
本人有一臺CP1H-X40DR-A  歐姆龍PLC    選件為CP1W-CIF11   與威綸MT6100I     用485通信或422通信  請問線要怎么接  里面要怎么設置   做了好久就是通信不上    求助各位
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1841 個
工控威望: 4489 點
下載積分: 7579 分
在線時間: 1312(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-11-14
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-30 23:39
CP1W-CIF11          MT6100i_Com1

RDA-                      ③腳_Tx-
RDB+                     ④腳_Tx+
SDA-                      ①腳_Rx-
SDB+                     ②腳_Rx+
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
rxp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 180 點
下載積分: 5602 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2010-08-31
最后登錄: 2024-09-10
查看rxp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-01 09:39
還要mt6100設4W
358137517
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 184 點
下載積分: 1555 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2011-10-03
最后登錄: 2024-07-08
查看358137517的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-01 20:05
要不要加電阻   我也是這樣子接的  通信上去只能顯示開關之類的東西   按沒有反應  
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-11-12
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-01 22:17
看下通訊手冊,注意CF11上DIP開關的位置