hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-02 14:50
現在變頻器輸出速度低但轉矩大,所以輸出的電流高。有什么方法可以降低電流,F(xiàn)在用的開環矢量控制,直接用VF控制是否好點。
好好學習,天天向上!
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-02 15:55
設定最高轉矩為你所想的要的轉矩就行了。。。
新正電氣
承包無錫及周邊地區電氣工程
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 293 點
下載積分: 1163 分
在線時間: 847(小時)
注冊時間: 2009-10-04
最后登錄: 2024-12-20
查看新正電氣的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-02 19:08
描述不夠清楚!
luoguangzhi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 113 點
下載積分: 514 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2022-11-19
查看luoguangzhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-02 20:17
各廠家的變頻器有所不同 在此也不能一概而論  查看原機說明書   更改部分設置就好了
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 528(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2024-12-23
查看zz680217的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-02 20:20
一般情況下,看你使用的是什么電機,是專有變頻電機帶專用變頻器,可以用矢量,或轉距控制模式,如果是通用電機,那么選用V/F模式一般不會有什么問題.關健是工藝要求要達到什么一個狀況,才能正確選用變頻器及電機.
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2024-11-18
查看蕭風的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-02 21:24
我用的是安川變頻器也出現這種情況,后來用停止自學習功能中把空載電流調小,停止自學習后5hz以下電流也不會超過額定電流。就是不知道輸出轉矩降了多少,會不會影響使用。
學無止境
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-07-04 09:40
多謝各位,我現在想用自定義VF的曲線來做。因為這個以前是個直流調試器現在改成交流調速器并且由于工藝的改變,現在要求轉速很低但想在不改變速箱的情況下,通過設置變頻器的參數來降低電流,因為現在正常生產的時候電流快到90%但轉速才50%使用電壓較低。想通過設置自定義變頻器的VF曲線來解決這個問題,有沒誰有這方面的經驗提供給VF曲線設置我參考一下我現在使用的是施耐德的ATV71變頻器。
好好學習,天天向上!
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64478 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-07-04 12:02
查看原機說明書   更改部分設置就好了